求助:西门子430报F022
点击:
1354
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-11 22:12:00
楼主
430变频器上电就报F022,经检查未发现有连接松动现象,不知应该是哪里的问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-12 10:21:00
1楼
在下列情况将引起硬件故障(P0947 = 22 和 P0949 = 1): (1)直流回路过电流 =IGBT 短路 (2)制动斩波器短路 (3)有接地故障 (4)I/O 板没有正确地插入
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-08-12 10:55:00
2楼
请问:我有一台机器,以上可能导致F022原因都查过,没有问题。现在没法判断主控扳有没有问题。 请指教!!!
回复
引用
举报
童辉
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年7月21日
发表于:2005-08-12 16:01:00
3楼
可能是主控板故障01089623342
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-08-12 16:45:00
4楼
要是你换上好的主控板,估计也是一样
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-14 19:01:00
5楼
经查发现有一路触发有问题,不知换主板是不是直接将主板上的24C32对调就可以了吗?