不知大伙儿在现场施工时对于直接以太网传输的探头感觉应用前景如何,对于此类探头的技术指标不知大伙儿考虑的重点会是哪些呢?      LTM8950为数字式温湿度探头LTM8901的升级产品,直接以太网数据传输。随着网络的普及,LTM8950可以很方便的把测量点的温度及湿度值传到网现场应用时只需提供一个电源和一个局域网接入点即可完成一路温湿度的测量。附赠测试软件,同时开放通讯协议。   该产品非常适宜楼宇和机房等现场的温湿度监测,施工简单,使用简洁、方便      技术指标     1.温度测量范围: -25℃ — +60℃     2.温度测量精度: ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )     3.湿度测量范围: 5% — 95% ( 非凝结 )     4.湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )     5.网络接口: RJ45 ,10/100M 自动识别     6.支持协议: ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP等     7.TCP端口: 10050(缺省)     8.供电电源: +6 — 36V DC,50 — 120mA     9.外形尺寸: 100 X 80 X 30 (mm)      使用附赠的局域网测试软件可直接查看LTM8950的温湿度数据,并修改LTM8950的各种参数设置 同时也可以用internet远程访问局域网内部的温湿度探头数据,大伙儿如有兴趣,可以和我联系,通过专门的程序就可以远程访问位于我公司局域网内部的温湿度探头数据。



华安4

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-04-09 17:13:00
41楼
你提供的页面没看到8950相关资料压

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-04-09 17:15:00
42楼
晕,8950的资料详见【首页 >产品型录>LTM-8950 以太网双总线温湿度一体化传感器】
LTM8950说明书下载:【首页 >技术支持>LTM-8950 以太网双总线温湿度一...说明书】

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-04-09 17:16:00
43楼
你还是给我发小消息吧,这样发贴、回帖感觉像是做小广告似的。嘿嘿

华安4

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-04-09 17:18:00
44楼
下啦。别晕倒。呵呵
你们软件用么工具写的压。哥们

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-04-09 17:21:00
45楼
开发工具用的是美国国家半导体National Instruments的Lab-View,感觉稳定性不错,运行速度也不错。
不过暂时不兼容非长英科技的硬件。

华安4

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-04-10 15:19:00
46楼
这东东好上手么。主要应用在哪些范围啊

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-04-10 15:37:00
47楼
简单啊,硬件链接就只需要供电和拉一条网线。软件,只需要配置一下局域网IP,如果想INTERNET访问,只需要将局域网IP做一个映射就可以了。

应用范围,比较常见的就是机房、电信电力基站、楼宇咯。

TINTIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-10-25 08:39:00
48楼
听起来还不错,不知稳定性如何?我们现在使用的就是温湿度分开测量的两个厂家产品。

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-10-25 11:55:00
49楼
可靠性应该还不错吧,我有好些集成商在电信、广电部门的机房从05年开始应用,这三年来,好些项目都做了几期工程了,感觉最终客户对于LTM8950还是相当认可的。同时由于操作很简单,甚至连售后服务电话都基本没有,除了个别客户开发软件时曾经要求过电话技术支持,所以自我感觉LTM8950的产品稳定性也是相当不错。

另,建议测量湿度时,最好用温湿度一体化设计的探头,因为只有温湿度一体化设计,才有在产品中添加对湿度的温度补偿的硬件可能性。湿度测量中,温度是一个重要的参数。