当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
执行机构
我要发帖
用2台变量泵压力为什么不是20MPa?
点击:
1149
| 回复:
9
钢铁行业
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2005年3月04日
发表于:2005-08-11 09:54:00
楼主
大家好 请问液压系统中有2台泵, 用1台变量泵系统压力是10MPa用2台压力是多少?为什么不是20MPa?如何理解呢?当把流量调到泵得百分之五十的时候,压力为什么到12MPa上不去了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-11 10:22:00
1楼
因为压力越高,泵再往上打压就越费劲,当然不会是成正比的关系,随着流量的提高,压力会下降,泵所做的功只能维持压力在12mpa。
回复
引用
举报
钢铁行业
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2005年3月04日
发表于:2005-08-11 15:01:00
2楼
谢谢 但是不具有说服力。两台泵同时工作,压力怎么不是20MPa。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-08-11 16:07:00
3楼
三个小孩还是没有一个大人跳的高。
回复
引用
举报
好哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2005年3月27日
发表于:2005-08-11 21:29:00
4楼
你用的是恒压变量泵,他是下降曲线.当达到设定压力时便没有流量了,你的溢流阀设定10MPA.两泵压力不一至.是两溢流阀或泵的压力不一至.你仔细检查一下.
回复
引用
举报
123wer
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:41帖 | 400回
年度积分:0
历史总积分:690
注册:2004年4月24日
发表于:2005-08-13 08:30:00
5楼
并联只能增加流量不能增加压力。如果串联会增加压力,流量则不增加。串联的结果变成了二级泵。
回复
引用
举报
小融
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2004年8月08日
发表于:2005-08-13 19:18:00
6楼
与泵的最高使用压力有关,当工作压力达到液压泵本身零件强度允许值和允许最大泄漏量,工作压力就不能增加了.或者由于有调压阀 起作用所以压力不能成2倍关系.
回复
引用
举报
aa88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 544回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-13 22:19:00
7楼
这是泵的 压力--流量特性决定的,你看一下泵的选型样本或随泵带的资料即可
回复
引用
举报
竹子金鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2005年5月24日
发表于:2005-08-13 23:46:00
8楼
这不是1+1=2的关系
回复
引用
举报
winwind
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:141
注册:2005年5月28日
发表于:2005-08-16 16:56:00
9楼
你可以去翻两本大学里的书 《流体力学〉《泵与风机〉 这涉及到太多的知识,如流体的紊流状态 泵的机械损失,容积损失,流动损失等, 具体用矢量三角形,国外有成型的计算软件 两台泵全负荷能到16MPa就不错了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
究竟怎么进行调节阀的选型,请...
[2338]
调节阀出现喘震的原因及解决...
[2290]
求助:电厂工艺流程
[1923]
help,阀选型错误
[2560]
如何选择执行器扭矩
[9128]
有谁对气液增压缸原理比较熟...
[6238]
求助:接ADC0809 然后用51控制...
[1743]
如何控制2个双作用气缸,动作...
[3196]
免费寄送进口执行器及自控阀...
[2872]
有做泡沫成型机械的吗?
[1751]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号