当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
施耐德ATV68 运行报PoCi"输出短路”
点击:
1477
| 回复:
17
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2005-08-04 18:19:00
楼主
施耐德ATV68 运行报PoCi"输出短路” 未接电机 !
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zzy1470
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年2月21日
发表于:2005-08-10 11:15:00
1楼
接上电机运行。查电机,参数设置。
回复
引用
举报
driveplc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2005年7月20日
发表于:2005-08-14 22:13:00
2楼
功率元件损坏,是硬件有问题,看来你的破费,与电源驱动板,触发板,IGBT或者风扇卡(200KW以上)都有关系.可以检测三相U,V,W对中性点电压判断那相有问题.否则就更换电源驱动板
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2005-08-16 20:39:00
3楼
功率器件不可以测试; 现在发现上桥驱动电压低(1.5~2.5V) ;下桥驱动电压正常(11.5~12.5) ;
回复
引用
举报
happy13579
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年11月18日
发表于:2007-11-23 16:13:00
4楼
回复
引用
举报
happy13579
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年11月18日
发表于:2007-11-23 16:18:00
5楼
施耐德ATV68 运行一段时间显示PoCi,复位后运行一段时间又显示PoCi,资料说电源故障,更换有关器件.不太明白有关器件指的是什么?请各位师傅指教!
回复
引用
举报
LIKAILI
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年12月30日
发表于:2008-01-02 17:36:00
6楼
200KW 的电源板驱动板我都有?
要的话
QQ65376035
回复
引用
举报
小小意思 _47
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年11月08日
发表于:2008-01-18 19:43:00
7楼
已经停产了
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2010-04-12 11:53:48
8楼
已经修好 ! 驱动电路过流保护检测电路有问题! 模块没坏! 特告知大家!
www.jnkedi.com
维修事例
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
变频器接地问题
[8912]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10641]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7331]
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号