我们这儿有一套变频恒压供水系统,用的是富士变频器,启动时间将近二十分钟,且频率上升到11HZ时停滞不前较长时间,请各位高手分析一下是哪个地方有问题?谢谢!



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-07-28 11:29:00
1楼
参数都对了吗?加速时间??

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-07-28 11:29:00
2楼
参数都对了吗?加速时间??

最爱变频

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-07-28 11:50:00
3楼
检查一下信号线+ -极有没有接反,变频器加速时间

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-07-28 12:04:00
4楼
看看运行电流多大,超不,如果以上二位说的都对有两种可能:(1)电机接反了,(2)容量小拖不动!

406440313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2005-07-28 13:08:00
5楼
你先这样试一下,在保证电机允许的条件下,把加速时间调短!如果是电机功率很大,电流应该很高,这样你试试把转矩调一下!

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-07-28 13:15:00
6楼
可能变频器输出电流较小,或加速时间过长。

安全出口

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2005-07-28 14:07:00
7楼
很明显是PID参数没调好嘛!自己多看下说明书!!

物资供应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-07-28 14:44:00
8楼
可能没有安装正确! 参数有问题!!

帐篷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-07-28 15:44:00
9楼
是PID参数或加减速时间没调好,