当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
森兰变频说明书/FL是什么故障?
点击:
430
| 回复:
1
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-27 16:22:00
楼主
请问谁有森兰变频说明书,FL是什么故障?运行才有.散热板温度检测也没坏.谢谢各位!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
何勇
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年4月05日
发表于:2005-07-27 16:50:00
1楼
就是过流了老兄。把驱动板上的一排电容换掉基本上就能解决了。
回复
引用
举报