请教!WINCC V6.0 如何实现485接口的MODBUS通讯
点击:
2183
| 回复:
4
ALHB63
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2001年12月22日
发表于:2005-07-22 10:56:00
楼主
请教!!!WINCC V6.0 如何实现485接口的MODBUS通讯
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gksc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年4月02日
发表于:2005-08-28 09:50:00
1楼
WINCC V6.0不支持MODBUS通讯了,要用OPC的方式。WINCC V5.1虽然支持,但不好用,可以说不能用,西门子的人说没办法,只能这样。真是搞不懂,自己问题都不能解决的软件还拿来卖,不是害人吗!!已经害了我们浪费了3个月时间!!
回复
引用
举报
gksc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年4月02日
发表于:2005-08-28 09:54:00
2楼
再给您点资料,免得浪费时间: WINCC V6.0通讯驱动程序 WinCC V6.0将不再提供下列通讯通道: · Allen Bradley DH DH+ DH485 · Allen Bradley Serial DF1 · Applicom Multi Protocol Interface · GE Fanuc SNP SNPX · Mitsubishi FX · Modbus Protocol Suite · Modbus Serial · SIMATIC S5 PMC Ethernet · SIMATIC S5 PMC Profibus · SIPART
回复
引用
举报
亡命
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年4月22日
发表于:2005-08-29 15:51:00
3楼
想点办法还是可以的,靠你自己努力.我就作过!
回复
引用
举报
港湾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2001年7月06日
发表于:2005-08-30 10:36:00
4楼
如果你要连接的是S7200,建议你用PC-ACCESS,如果你连接仪表什么的,或者变频器什么的,你用莫迪康的OFS软件,OPC FACTRY SERVER.楼上说的不全对,WINCC5支持MODBUS,并且好用。可WINCC6确实不再支持。 024-23998370 付
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:组态王风扇旋转动画
[2596]
求助:关于组态(上位机)与PLC...
[3938]
基于OPC的新一代组态软件 ic...
[2482]
抽油井自动化系统通信故障检...
[2531]
自动化软件擂台第六期 组态软...
[2549]
讨论一下,如何用组态最省钱(...
[3566]
PLC编程实例
[13876]
求助:用VC++做的.dll文件在V...
[3040]
组态王软件破解版无限点+视频...
[3240]
WIN7系统STEP7 V5.5 SET PG/...
[28691]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号