变频器大带小的问题 点击:827 | 回复:10



bhlegend

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2005-07-22 01:27:00
楼主
一台15KW的ABB400系列变频器,能否用来拖动一台7.5KW的电机? 会有什么问题?



了  了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年4月19日
发表于:2005-07-22 01:31:00
1楼
应该没什么问题 我也用过的,只要里边设置好就可以呀? 目前没发现有问题

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-22 12:27:00
2楼
太菜鸟了,<一台15KW的ABB400系列变频器,能否用来拖动一台7.5KW的电机?> 这个也是问题,呵呵

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2005-07-22 21:20:00
3楼
可能是新手,不要打击别人

liuyang0556

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-07-22 21:23:00
4楼
没什末问题,但变频器参数要设好,不然容易烧你的电机,在变频器和电机之间加一个热继电器好些

bhlegend

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2005-07-22 21:52:00
5楼

zhonglin

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2005-07-22 22:31:00
6楼
设置一下99组的参数,将你的电机的电压,电流,转数等正确的设在99组的参数中就可正常使用。

姜志忠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2005-07-23 13:03:00
7楼
这个问题有点太基础了,不过不懂最问还是很不错的。如果有需要帮忙的话,我可以免费提供技术咨询。021-53560117-88 姜先生

哒哒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2005-07-26 11:57:00
8楼
大家发扬一下风格,谁都是由新手变为老手的

yiran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年2月28日
发表于:2005-07-26 12:19:00
9楼
没有任何问题的。

874

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2005-07-26 13:58:00
10楼
这个问题好呀!问出了好多人的无知!abb acs400系列99组参数关于电机电流的设置范围是0.5In-1.5In,如果带太小的电机的话虽然短时间可以正常使用,但是相应的保护监测都会不准确。多多少少会出现一些问题