求助:液化汽装车计量控制 点击:898 | 回复:3



自圆其说

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-07-20 08:50:00
楼主
液化汽装车时,进口计量好控制,但在气相回流出口的回流气体不好计量,密度受温度、压力的影响大,总装量不好计量,请教各位,有何高招?



量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-07-20 10:02:00
1楼
我看还是从重量入手比较容易些 弄个好点的传感器在槽下

自圆其说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-07-21 09:38:00
2楼
量子风,谢谢您的回复,好的传感器是一方面,但是比较麻烦,装车过程无法精确控制,要确保装入量和提单量接近。主要的是,在装车过程中,通过前端管线的介质,在槽车内部分汽化,通过气相回流排出槽车,装入的实际量应该等于前段管线的流量计计量减去后端的气相回流量。前端可以通过流量计的准确计量,后端的不好计量。

cpj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年6月19日
发表于:2005-07-22 14:30:00
3楼
可以用我们代理的山武气体质量流量计,0631-3652183 hankercpj@126.com