西门变频器6SE7016显示E报警
点击:
1055
| 回复:
7
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-18 12:28:00
楼主
西门变频器6SE7016显示E报警,E字不闪,CUVC板坏,请问老师那个元件坏了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2005-07-18 21:58:00
1楼
可能控制板坏了
回复
引用
举报
小文
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2002年8月07日
发表于:2005-07-19 19:03:00
2楼
西门子6SE70系列变频器在不同容量装置间混用主控板极易引起主控板内程序被清空,在实际使用过程中应当避免。这可以说是西门子故意采取的一个不正当手段。根据我单位维修的多台类似西门子变频器故障来看,故障机理在于变频器通电后,如果设定的容量与实际检测容量不符合时,容量检测程序将被清空,这时系统显示“E”。主控板的硬件实际是好的。我单位现在在部分容量方面已经可以解决这个问题。
回复
引用
举报
病毒
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2005年3月19日
发表于:2005-08-02 14:09:00
3楼
还有一种可能我就曾经碰到过,开关电源上的C33167和一个小的贴面三极管坏了导致没有15伏的输出也有可能出现这种情况,还有外接24伏电源没有也有可能出现这种情况,光这样说很难判断到底是哪的故障的!
回复
引用
举报
大海里的铃声
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:31帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-24 21:19:00
4楼
请问:你有 西门变频器6SE7016-1EA61-Z的参数说明吗?若有,能否发一份至我的信箱:liuchangling2004@126.com,将不胜感激!
回复
引用
举报
变频器123
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:488
注册:2004年4月10日
发表于:2006-01-25 16:10:00
5楼
这个问题我们遇到过,可以修复,先确认主板有没有问题。QQ:419371211
回复
引用
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2006-01-27 12:03:00
6楼
不幸的是我也碰到了,由于变频器辅助24V电源没有加保护熔断器,结果外部短接错一根线导致串进220v电源,烧坏变频器,出现E的符号,不知道具体坏了哪些元件
回复
引用
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
电缆研究所专家研制出一种吞...
[136]
什么是双绞线?它的使用场合及...
[1067]
只有持续不断的学习,才能真正...
[264]
三菱触摸屏GT2000的驱动问题
[809]
分享风力发电现场实拍
[195]
事故抢修之---电缆头制作过程...
[509]
生产线上的新装备
[223]
法兰型安全夹头
[117]
关注315,关注消费者协会报告...
[114]
振动筛出现物料堆积问题的原...
[234]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号