软启动器使用症结在哪里?
点击:
433
| 回复:
1
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-18 12:23:00
楼主
急!急!急! 请问: 使用的施耐德48Q型软启动器和PLC组合使用,采用2线控制启停;现在我在主回路中没有加装线路接触器和旁通接触器,只是将r1设置成隔离继电器类型,可以么?现在我没有带负载运行量得软启动器出线端不论我是将run和stop置成0还是1,其输出端总是有380v电压,这样的话,我不是没有办法控制电机了么?请问各位大侠告诉我症结在哪里?是否一定要加装接触器呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lixinw
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-19 09:20:00
1楼
施耐德软启动不带电机不能运行,可用小电机测试功能