软启动器使用症结在哪里? 点击:433 | 回复:1



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-18 12:23:00
楼主
急!急!急!   请问:    使用的施耐德48Q型软启动器和PLC组合使用,采用2线控制启停;现在我在主回路中没有加装线路接触器和旁通接触器,只是将r1设置成隔离继电器类型,可以么?现在我没有带负载运行量得软启动器出线端不论我是将run和stop置成0还是1,其输出端总是有380v电压,这样的话,我不是没有办法控制电机了么?请问各位大侠告诉我症结在哪里?是否一定要加装接触器呢?



lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-19 09:20:00
1楼
施耐德软启动不带电机不能运行,可用小电机测试功能