现在发现一个问题:如果把输入和输出放在一个画面上,那么通讯就会中断或不正常,可要是把输入和输出数据放在不同的画面上,就不会有这个问题。通讯协议是:modnet也就是modbus TCP/IP协议。请教高手这是怎么回事?该如何解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sunplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 1432回
年度积分:0
历史总积分:1732
注册:2002年8月13日
发表于:2005-07-19 11:57:00
1楼
呵呵 问题解决了 原来是通讯协议的问题 5.40版本的modnet协议有点问题 5.5版本的就可以了