PTA氧化反应器氧分析仪的减压阀如何选? 点击:881 | 回复:6



足不出户

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2005-07-10 15:08:00
楼主
熟悉PTA工艺的请指教。氧化反应器的氧分析仪的减压阀坏了,原来是日本的已停产了,拿能买到内芯和外壳都是不锈钢的减压阀,从10公斤减到0.2公斤,气体里含醋酸有腐蚀性。 另外现在都用哪个厂家和型号的氧分析仪来测量?谢谢!



heroIII

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2005-07-26 16:56:00
1楼
请问楼主是用在石化上的氧气分析? 我公司有激光气体分析仪表,挪威原装进口产品,真正的在线测量,有兴趣可以联系联系,无须预处理.响应时间2秒以内. 0755-82947018-206

heroIII

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2005-07-26 22:21:00
3楼
我公司是专做气体分析的 楼主有意发份邮件:yatian8@126.com 一起交流、探讨! 谢谢

冬瓜30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年7月06日
发表于:2005-08-15 12:09:00
4楼
一般用顺磁氧分析仪,这种工况还需要采样系统除酸、减压,我们可以提供完整的解决方案,可以和我联系。sunxvdong@163.net

爱看水浒传

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2005-12-07 12:00:00
5楼
请问楼主:不知道电厂锅炉的氧分析仪和你说的PIT工艺有何区别,若环境一样,我们的氧分析仪你可一试,具体联系13801703646卢先生。希望我们对您有帮助!

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-07 20:59:00
6楼
是精对二甲苯工艺中的氧化反应器吧。
氧分析仪有的。减压阀也有啊。025-85977397周先生