安川616-G5变频器运行一段时间后显示GF故障,重新送电后正常运行一段时间,如此反复。 请高手解答,是否时功率模块有问题?还是控制模块的问题?



大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2005-07-09 16:09:00
1楼
“GF”表示“接地”故障;也就是说变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定电流的50%。原因可能是电机烧毁、绝缘劣化、电缆破损而引起的接触、接地等现象,造成变频器输出侧发生接地短路。

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-10 15:22:00
2楼
大家好!我有一台安川变频器616-G5的内部一路IGBT坏,制动单元坏,但是我把驱动电路修好后,在加电变频器显示:变频器输出短路,请问是啥原因谢谢

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-11 11:25:00
3楼
顶:

兴超

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-16 17:28:00
4楼
检测电路故障!!!!!!!!!!!

兴超

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-16 17:28:00
5楼
检测电路故障!!!!!!!!!!!

443588097

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2005-07-16 22:40:00
6楼
你好:大头宝宝 你看看电容是否副食 我的QQ443588097

YZL-2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2005-07-17 22:12:00
7楼
安川G5,G7变频器经常报CPF06-21故障但停电后能复位,而且有一台G5变频器自己没报欠压故障但PLC偶尔报欠压故障,不知是什么原因哪位高手帮忙解答一下。

秋之雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-07-17 23:31:00
8楼
TO星系,更换驱动板试一下,一般IGBT损坏时,驱动板也会有问题。

秋之雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-07-17 23:35:00
9楼
to,余知量,CPF是硬件故障,参照说明书可解决,至于欠压故障,请问PLC是哪个厂家的,是否安川?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-19 13:30:00
10楼
哪们高人有616G5(400V,15KW,CIMR-G5A4015)的操作手册,给我一份,不胜感激!nixihuanburu@sina.com

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-19 17:04:00
11楼
你这样使用早晚会坏的,一般是驱动板的问题

chwn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2006-03-19 17:21:00
12楼
  TO:     安川616-G5变频器运行一段时间后显示GF故障,重新送电后正常运行一段时间,如此反复。
  请高手解答,是否时功率模块有问题?还是控制模块的问题?

    请检查外围电路有无对地,如没有对地,则是变频器内部的检测回路有误动作,最好更换变频器,这种情况我也遇到过.

dsj59

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-03-19 20:24:00
13楼
先把霍尔传感线拔再试试,若不报警则是霍尔问题,换吧.有疑问请致电025-84697054.变频器维修专业公司

mcu&plc

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 947回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1283
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2006-03-22 09:48:00
14楼
616G5的操作手册 我有

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-22 11:46:00
15楼
 xiaominghai搞好了没

西北默虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-03-23 09:33:00
16楼
需要616G5操作手册,请万先生发至MOWANG007@163.com,谢谢!

haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2006-03-25 20:54:00
17楼
616G5和F7系列说明书一样的
上网去下载一个就行了

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-27 17:52:00
18楼
安邦信AMB-G11系列,你能保证有安川的稳定吗,低转距有安川做的好吗

waterandfish

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-03-27 22:24:00
19楼
除了驱动不好以外,也有可能是模块性能不好了,有条件把模块换了再试.

hbb001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-03-28 10:01:00
20楼
如果模块坏的话最优先的报警应该是SC,像这种故障多数是驱动检测回路出现故障.