当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
森兰BT40S3.7KWTA显示“FL”故障
点击:
651
| 回复:
3
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-21 15:37:00
楼主
森兰BT40S3.7KWTA变频器,开机显示正常。一按运行,立刻显示“FL”故障,带不带负载一个样,模块是好的,两个板子都是新的,不知从何下手检修,请高人指点。 其中的6个16脚光耦型号“A 316J 0036”,查不到其内部电路图。请一并赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2005-07-22 14:25:00
1楼
检查六个检测二极管BYV26是否是好的,另外A316J坏也会引起FL产生 。把6个316J的第六脚全挑起来,然后再重把其中一个的第六脚焊好好运行一下,如不出则是此316J是好的。出则此驱动光藕坏。把六个光藕逐一排查。1.2脚PWM波输入3.4电源 5脚复位 6.故障报警 15检测 11模块驱动输出
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
爱德利变频器说明书
[5234]
变频器的控制电路及几种常见...
[14436]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
中力达CP6000说明书
[5704]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号