最近安装了一台风机变频器,阿尔法,200kw。装上去后两小时就把电机烧了。发觉变频器输入,输出电流一直在波动,有40A的范围。后来换了一台185kw的电机,电流波动依旧,在这种状态下运行了15天了,感觉电机不怎么热,不知会不会再烧电机。为何变频器的电流不稳定呢,(负载没问题,因为不用变频器很正常)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
半杯水
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2004年6月29日
发表于:2005-06-29 16:02:00
1楼
建议采用S曲线模式运行,适当延长加减速时间
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-29 16:07:00
2楼
测量电机三相电流?V/F曲线是否没调好?基本频率?最低输出电压?通常运行频率?
回复
引用
举报
广州工控人来了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:506
注册:2003年3月05日
发表于:2005-08-03 17:28:00
3楼
了解清三相的电流是否在合理的范围内, 设一个电机温度保护.这样就有一个保护了