楼主
变频器输出不接电机时,电压平衡,接电机无负载时就不平衡了,有10V的差距, U相电流1.4A,V相1.6A,W相1.8A,驱动电路上无稳压管,请问这是哪里的问题, 怎么解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2005-06-29 08:39:00
1楼
什么品牌
回复
引用
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-06-29 09:49:00
2楼
电机有问题吧?检查三相电阻是否平衡或换个电源,试试后再确定是否是变频器的问题?