功率不同的变频器可否公用直流母线
点击:
1048
| 回复:
12
赵长春
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2003年5月30日
发表于:2005-06-23 10:41:00
楼主
使用两台功率不同的变频器,各自带动相匹配的电机,但是直流母线对接;另外有向直流母线供电的整流装置。想请教有经验的师傅,确认此种方法可否?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2005-06-23 10:55:00
1楼
没有使用经验,但我认为应该可以。相当于从一个直流电源取电啊,你用多少取多少啊,前提是你的整流装置容量必须满足变频需要的总容量的要求。
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2005-06-23 13:40:00
2楼
母线要分别加快熔.
回复
引用
举报
啊1111111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年6月23日
发表于:2005-06-23 21:34:00
3楼
回复
引用
举报
banban
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年5月22日
发表于:2005-06-25 09:55:00
4楼
可以吧 我们单位好象就是这样干的
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-06-25 14:28:00
5楼
没有问题,很多大的单位做的是直流站,集中供电,母线要分别加快熔,
回复
引用
举报
变频器
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2003年4月14日
发表于:2005-07-01 15:33:00
6楼
意思差不多就是这样,真的我没做过,但分析来应当可以
回复
引用
举报
碧海游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2002年11月27日
发表于:2005-07-01 16:56:00
7楼
如果功率差别比较大,最好不用。功率相近还可以。不同型号的变频器使用时最好要仔细些,因为有些是不能这么用的。
回复
引用
举报
flq
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2004年3月30日
发表于:2005-07-01 17:24:00
8楼
每个变频器的直流母线前都要加快熔。
回复
引用
举报
sannly
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年12月19日
发表于:2005-07-02 13:53:00
9楼
可以用,我在几年前卧螺机的控制系统中就是这样用了,包括三垦、艾默生都用,不过,两台电机的功率要有4~7倍的差距,而且,在共用的直流母线上必须安装快熔!
回复
引用
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2005-07-02 14:48:00
10楼
可以用,我看过纺织企业用一个整流柜供给64台变频器用,变频器容量从1.5KW到11KW都有.
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-05 13:26:00
11楼
我忘了,如果功率差的很多,要加电抗器,因为有个均压问题
回复
引用
举报
cl8888
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月06日
发表于:2005-07-06 18:28:00
12楼
可以这样做的,不过变频器之间最好加一些保护如快熔、电抗器等
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧姆龙系统程序错乱维修一例
[131]
工业互联网迎来发展浪潮
[150]
又一起密闭空间事故,三名高管...
[220]
干什么吃的?-----西班牙列车...
[164]
企业不按“六个必须”走将停产...
[235]
RFID技术为服装行业成品供应...
[133]
电梯编码器故障检修
[500]
4-20mA的变送输出 和 RS 48...
[10682]
空气过滤器拆解
[128]
两款互感器的典型接线
[132]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号