差压变送器指示波动的原因? 点击:1586 | 回复:8



爱用FLUKE!

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-06-18 11:53:00
楼主
我公司一台ABB差压变送器用来测风量,老是过一定时间就会出现波动,在三阀组下的排污阀能排出不少液体(应该是冷凝液),然后就没事了,我想问一问,在排污阀只上存流的那点液体就是指示波动的原因吗?为什么?如果是,有没有好的处理方法。如果不是,请说说原因。谢谢!



闵先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2005-06-18 13:35:00
1楼
正是冷凝液造成的,将引压口调到测量管线的上方,可解决。

竹子金鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-06-18 16:43:00
2楼
可以肯定的告诉你,是冷凝液造成的。可以改引压口到顶部,也可以加装隔离罐。

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-06-18 21:09:00
3楼
同意以上两位的意见,

爱用FLUKE!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-06-19 23:16:00
4楼
是不是测量的介质中水分多就会出现这个问题?是不是在选型的时候就该考虑啊

竹子金鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-06-20 09:07:00
5楼
是的,测量的介质中出现过饱和水就会影响。 你在设计的时候,就应该考虑。

silichip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 374回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-06-22 22:33:00
6楼
应该是液体引起的测量不准,所以要向上取,防止水进入取压口

syok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2005-06-23 12:37:00
7楼
说得对,要改取压口

碧云天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2005-06-26 08:48:00
8楼
竹子金鱼说的很正确,照他的办法改做就行。 但是设计时仪表人员未必能考虑到,要仪表、工艺人员多协调才行。所以,情由可原。改了就好。 010-82325885.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师