富士G11{160KW}变频器单板通电会报OH1故障是何原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-06-13 11:31:00
1楼
散热板过热,检测信号没有接入
回复
引用
举报
LGQ1
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:19帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年6月13日
发表于:2005-06-13 14:10:00
2楼
检测信号在主板上那个红色端子能不能直接短接
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-13 16:07:00
3楼
如果散热板温度不高则可能是主板故障,如果主板有故障通常是要换板。
回复
引用
举报
yun123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2005年2月15日
发表于:2005-06-13 16:34:00
4楼
可能温度监测电阻坏,检查热电阻,否则就是主扳故障,只能更换
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2005-06-14 07:53:00
5楼
富士OH1故障有很多可能,你能讲的具体一点吗
回复
引用
举报
feachane
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2004年12月27日
发表于:2005-06-14 09:20:00
6楼
富士G11S的变频器可采用输入直流电源的方式,因内部风扇为交流供电,若采用此方式,须将内部风扇电源的切换连接器CN RXTX(红色)切换到RO-TO侧,由辅助电源供电,此时端子RO-TO应接入交流电源,否则风扇无电源,变频器将出现过热报警(OH1),不知海丰88说的红色端子是否是CN RXTX?此端子出厂设置是在L1/R-L3/T侧(右侧),输入不是采用的直流电源的话,此跳线端子不用更改。 根据你说的故障原因:检查端子11,13是否短路,若无短路,检查键盘面板上报警信息的散热板温度(TMPF,TMPI)是否大于50摄氏度,检查风扇是否正常运行,散热片是否堵塞等等。 你可以参考变频器使用手册上的故障诊断来确认是什么故障。使用手册上应该有详细的说明。
回复
引用
举报
LGQ1
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:19帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-12 09:34:00
7楼
我有一台22KW安川G5变频器,运行时带电机发生抖动,三相电压相差十几伏,驱动部分的IC及电阻,电容全部换掉,故障依旧,请教各位仁兄,这台变频器还有哪儿有问题,请帮忙指教.
回复
引用
举报
回首
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2005年2月24日
发表于:2005-10-15 12:06:00
8楼
模块
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2005-10-18 17:54:00
9楼
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2005-10-18 17:55:00
10楼
三线制风扇有问题
回复
引用
举报
中电维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2004年4月13日
发表于:2005-10-19 08:24:00
11楼
TO:海丰你可以测一下驱动电压看是否一样,如驱动电压正常有可能是模块有问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
事故抢修之---包扎热缩套管
[382]
工控机死机的原因分析与预防
[235]
多个电机配空开的问题
[335]
怪事年年有,今天特别多!!
[256]
安全大讨论-----如此施工的利...
[260]
变压器异常该如何运行处理呢...
[267]
今天更换啦一台开关电源
[272]
谁有Honeywell 差压/压力变送...
[377]
非标自动化生产线是什么意思...
[433]
亚洲人力、运输成本上涨 制造...
[189]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号