FISHER DVC6000定位器的使用迷惑?
点击:
846
| 回复:
3
老胡子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年4月08日
发表于:2005-06-11 16:16:00
楼主
根据定位器的设定,要求在实现双向控制作用时,其定位器输出的压力需要保持在60%-80%供气压力的范围之内,不知是否能够得到解释?另外,根据试验当输出压力大于80%后,被控制阀门趋向关闭,小于60%时,趋向打开。 另人迷惑?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-06-12 05:52:00
1楼
增加气动放大器,可以改善
回复
引用
举报
汤勇
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 557回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2004年9月28日
发表于:2005-06-13 21:45:00
2楼
DVc6000型是双输出的吗?如果是就可以理解了,我们用的是5000型的,
回复
引用
举报
老胡子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年4月08日
发表于:2005-06-13 21:45:00
3楼
定位器本身带有气动放大器啊