各位老师: 本人想请教一下变频器供电变压器的Y形侧,中线的接线问题,该怎么接?如果不接地会不会对设备(指变频器)造成危害?请赐教!谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zyb1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-09 18:51:00
1楼
中线不接地.
回复
引用
举报
第五世纪冰川
关注
私信
精华:3帖
求助:5帖
帖子:37帖 | 4224回
年度积分:3
历史总积分:12263
注册:2005年2月18日
发表于:2005-07-10 20:52:00
2楼
通过1K电阻接地。安全需要。