求助:调节阀的控制 点击:757 | 回复:1



晨阳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2005-06-09 10:32:00
楼主
在现场使用了半年的电动调节阀,但最近在运用电动调节阀过程中,用PLC给它的控制信号,但执行机构不动作,当连续给了好多次的信号时,执行机构才动作,但动作时的开度要么是调节到最大处,要么是调节到最小处,很难让它稳定在中间某个状态,操作过程中感觉阀体有些发热。请问大家是调节模块坏了还是执行机构有问题。



自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2005-06-09 12:37:00
1楼
1.在电动调节阀端首先检查PLC给定的控制信号是否有; 2.如果有,检查执行机构动作情况; 3.执行机构动作正常,手动检查调节阀动作是否灵活; 逐一排除,即可找到故障点。