楼主
各位大侠: 现有一台西门子6SE70-160KVA变频器,面板控制时单独带2.2KW的电动机正常.一到工厂试机时,用端子控制,带6台11KW的电动机,电机刚动,DC电压从550降到470,跳闸,显示F008(DC Link Undervoltage),这是为什么?是否和制动电阻有关,请高手指点,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qg
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-05 21:10:00
1楼
后来,工厂改用面板控制,又带相同的负载,还是显示F008.
回复
引用
举报
铁狮子
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2004年12月04日
发表于:2005-06-05 21:39:00
2楼
基本参数设的是否符合电机要求?
回复
引用
举报
qg
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-05 21:58:00
3楼
参数应该没有问题,以前用的好好的.且参数又复制了一便.
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2005-06-05 23:50:00
4楼
取样电阻其中的有问题
回复
引用
举报
天边的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2004年9月21日
发表于:2005-06-06 11:11:00
5楼
可能是快速开关损坏,检查快速开关
回复
引用
举报
河边草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-06 11:21:00
6楼
请问:F008在西门子中无表示。 如果是上述情况,须更换控制板。
回复
引用
举报
lgjml
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2005年2月24日
发表于:2005-06-08 11:41:00
7楼
仁兄,那是可控硅没有导通。欠压保护了。
回复
引用
举报
数捷电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年5月26日
发表于:2005-06-08 13:57:00
8楼
把谐波上升时间加大,电流环pid的调节上再调试一下应该可以解决这个问题。 我的联系: qq:28063435 msn:yjqzbzll@hotmail.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
6s的具体内容是什么?
[130]
S7-200通讯口损坏了?
[160]
今天单位放假,在家喝茶看研讨...
[220]
日常英格索兰空压机维护保养...
[344]
电磁波的波段命名
[184]
修理韩国进口断路器经验浅谈
[226]
展览会上,广数的机器人是一道...
[152]
北京军颐中医医院举行中医理...
[212]
电气柜该如何设计?
[276]
左右摇摆送料机有哪些特点
[219]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号