高手救急!!! 点击:694 | 回复:8



qg

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-05 21:06:00
楼主
各位大侠: 现有一台西门子6SE70-160KVA变频器,面板控制时单独带2.2KW的电动机正常.一到工厂试机时,用端子控制,带6台11KW的电动机,电机刚动,DC电压从550降到470,跳闸,显示F008(DC Link Undervoltage),这是为什么?是否和制动电阻有关,请高手指点,谢谢



qg

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-05 21:10:00
1楼
后来,工厂改用面板控制,又带相同的负载,还是显示F008.

铁狮子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2005-06-05 21:39:00
2楼
基本参数设的是否符合电机要求?

qg

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-05 21:58:00
3楼
参数应该没有问题,以前用的好好的.且参数又复制了一便.

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2005-06-05 23:50:00
4楼
取样电阻其中的有问题

天边的云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2005-06-06 11:11:00
5楼
可能是快速开关损坏,检查快速开关

河边草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-06 11:21:00
6楼
请问:F008在西门子中无表示。 如果是上述情况,须更换控制板。

lgjml

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-06-08 11:41:00
7楼
仁兄,那是可控硅没有导通。欠压保护了。

数捷电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2005-06-08 13:57:00
8楼
把谐波上升时间加大,电流环pid的调节上再调试一下应该可以解决这个问题。 我的联系: qq:28063435 msn:yjqzbzll@hotmail.com