诸位高手: 本人有一问题需要请教,变频器发生过电压故障主要由什么原因引起?现有4台AB单相变频器,经一AB滤波器滤波,近日突然4台全部发生过电压故障,断电后重起,电压逐渐升至400V后报警,检查输入电压正常,当把滤波器去掉后,电压恢复正常,请大侠解释小弟的疑问,滤波器对变频器有什么影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控学徒
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 1663回
年度积分:0
历史总积分:9769
注册:2002年12月13日
发表于:2005-06-02 16:43:00
1楼
滤波器是装在输入还是输出?
回复
引用
举报
西楚霸王
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2005-06-02 17:46:00
2楼
您提供的400V电源是直流吧!一般过电压有两种情况:1、输入过电压;减速过电压——变频器检测直流母线电压一般超过720V报警!