疑难流量的克星! 点击:754 | 回复:0



乐生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2003年1月14日
发表于:2005-05-30 22:34:00
楼主
工作原理 数显靶式量计,其主要由测量管、受力元件(靶式,弹性体)、感应元件(力传感器,压力传感器,温度传感器)、过渡部件、积算器及其显示和输出部分组成。 当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式: F:靶板所受的作用力 CD:流体阻力系数 A:靶板对测量管轴向投影面积 ρ:工况下介质密度 :介质在测量管中的特征流速 靶板所受的作用力,经靶杆传递使传感器的弹性体产生微量变化,从而打破力传感器电桥平衡。产生与流量在靶板上作用力对应的电压信号: V=KF V:电桥输出电压 K:比例常数 F:靶板所受的作用力 由流体流量特征的影响,流量与电桥产生的电压的平方成正比: Q=RV2 Q:介质体积流量 R:流量比例系数 V:电桥输出电压 技术性能特征 ● 能准确测量温度范围-40℃~450℃,压力范围0.6~42MPa的工况下各种液体、气体、蒸汽、粘稠 液体等液体介质的流量: ● 灵敏度极高,能测量超小流量,最低流速可达0.08m/s; ● 无可动部件,传感应变片与被测介质为非接触,使用安全可靠; ● 计量准、精度高,总量测量精度可达0.2%; ● 测量范围宽,最大测量范围可达成1:30; ● 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速; ● 压力损失小,仅为标准孔板流量的1/2△P左右; ● 抗干扰、抗杂质能力特强; ● 可根据实际需要换靶板来,改变流量测量范围; ● 可采用干式标定方法,即采用法码挂重法; ● 现场标定简单、方便; ● 具有在线读示值和远传发信功能; ● 安装简单方便、极易维护。