:松下 VF——7F 5.5KW
【故障现象】静态检测整流模块正常,逆变模块损坏
【故障分析与判断】据用户反映,变频器在正常运行时突然停电。来电后再开变频器,不能正常工作。开机检查除了逆变模块损坏外,其他都正常。包括六路驱动电路的输出电压和波形都正常。
【故障处理】更换逆变模块,变频器恢复正常工作。
【故障原因】变频器运行时突然中途停电,不是每次都会损坏变频器。但也时有损坏变频器的现象发生。变频器关机的正常顺序是首先停止运行,待变频器经减速直至无输出后,才断开电源。突然停电是在未收到停止运行指令,逆变电路仍然在工作的情况下断开电源,直到直流电压降下来后,全机真正停止工作。如果变频器在突然停电的过程中,高压直流电压随滤波电容放电而逐渐下降。与此同时开关电路的各输出直流电压也随之下降,当产生PWM信号的相关芯片电源电压低于正常值后,有可能输出不规则的PWM信号,驱动电路输出不规则的驱动信号,逆变模块上仍然还加有一定的直流电压,这是逆变模块就有被损坏的可能。突然停电现象在一些发达国家是很少发生的。所以,一般的通用变频器都未采取措施防止突然停电而损坏变频器的功能。其实在变频器中增加这一功能也很简单,只要在瞬间停电时,能立即发出自由旋转指令,使变频器立即停止输出,电动机自由旋转。或者在硬件上采取措施,能在瞬间停电时,立即使全部驱动电路停止输出,这样就能避免突然停电而损坏变频器的现象发生。