请教富士FVR-E7S
点击:
1068
| 回复:
5
展宇
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-21 14:13:00
楼主
请教各位FVR-E7S 3.7KW带电机时电机抖动历害,电机直接通电正常,E7S上电流显示也正常,是何故障?输出模块的型号?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展宇
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年9月07日
发表于:2005-05-21 14:29:00
1楼
变频器三相输出电压相差最多10V,一体化模块型号?谢谢!
回复
引用
举报
拼博
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2004年3月24日
发表于:2005-05-21 15:52:00
2楼
福建泉州专业维修变频器:13799226510;13799890786;13599171785
回复
引用
举报
请教 kexuan8688
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2005-05-22 19:33:00
3楼
换换模块吧!撬不开的!
回复
引用
举报
经验为零
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2005年5月22日
发表于:2005-05-22 19:34:00
4楼
模块周边的光耦坏了。同时也要查一下相关电路
回复
引用
举报
ktinverter2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月18日
发表于:2005-05-23 15:48:00
5楼
同意福建变频维修及配件中心的说法,如果故障还没有解除的话可以送到我们这边给你检测一下,对症下药,华北最大的变频器维修中心想您所想,真心想为您做事,彻底解决您的后顾之忧!010-82685611 李工