当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
阿尔法输出电流问题
点击:
528
| 回复:
1
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-21 10:09:00
楼主
阿尔法ALPHA2000。30KW,60A 驱动脚电压平衡。 上电后运行,没带电机。却有2%(1.2A)的电流输出。输出电压平衡。 这正常吗? 带1.1KW,2.7A电机时,空载50HZ有6%(3.6A)电流输出哦 为什么?这不正常耶。 有时在停机时,还跳过OC哦。 请问各位师付们,这是怎么回事呀? 欢迎大家进行讨论。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-03 17:44:00
1楼
这样的输出是正常的, 跳OC是7805坏了. 以经修好,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
4-20mA的变送输出 和 RS 48...
[10682]
电力系统有功功率备用容量确...
[153]
转瞬即逝的积分瞬间,值得收藏...
[145]
西门子g120如何修改参数
[289]
TPM知识连载-01【基础概论篇】...
[125]
活塞式空压机的维修
[202]
变配电设计中普遍存在的问题
[138]
智能制造背景下哪几类公司热...
[216]
古老的工控故事-----我的第一...
[307]
谁会是下一个诺基亚
[157]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号