请教:变频器可以摇绝缘吗?有什么注意事项能讲一下



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-05-09 11:34:00
1楼
没有这个必要,看说明书的注意事项....

学习工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2003年4月04日
发表于:2005-05-09 11:51:00
2楼
可以摇。不过通常的变频器(或者一般的工业电器)都有电气方面的绝缘标准,所以在出厂时都经过了耐压等测试。可以放心使用。如果一定要摇,建议咨询变频器生产厂家。

ABB-FHLH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-05-09 11:58:00
3楼
一定要咨询相关厂家的技术人员才可以!变频器的电子级成度比较高!

cyf207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-05-09 16:42:00
4楼
什么叫“摇绝缘”?????????????

月白风清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-09 17:17:00
5楼
我也不知道什么叫“摇绝缘”~~麻烦不吝赐教:)

吾辈向前走

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:763
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2005-05-09 17:28:00
6楼
用摇表测量绝缘程度

冷月

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2005-05-10 16:03:00
7楼
可以的。只是摇表的电压不能超过变频器的耐压!!!

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-05-10 18:12:00
8楼
一般摇表摇出的是500V电压,所以要确认变频器的模块耐压能力后才能摇!

看变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-10 18:16:00
9楼
最好不要摇

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2005-05-10 19:17:00
10楼
绝大多数变频器的说明书上都禁止这样。

greateboybo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2005-05-10 20:15:00
11楼
可以,一般可以用500V的摇表进行,摇的时候和做低压绝缘差不多,时间不能够太长,不然会对变频器的绝缘击穿,

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-11 07:42:00
12楼
可以摇,你钱够多的话 小心哦

penname

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年5月18日
发表于:2005-05-11 08:54:00
13楼
最好不要摇,一般默变频器的绝缘够,要摇的话摇电机。

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-05-11 09:27:00
14楼
可以摇,把输出端uvw线拆了,是因为逆变模块不能反相通电,通电烧坏。其它电子原器件厂家做了,如果实在要做,短接很多线路一下说不清。

永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-05-11 10:06:00
15楼
可以摇要用500V兆欧表,变频器要将R S T P1 P+ DB N U V W全部短接摇短接线和PE接地端子之间。但是一般厂家不允许这样做

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-05-11 10:15:00
16楼
可以的 ,但是必须断开与变频器的所有外部连接线,然后用公用线连接主电路的所有端子,用摇表测试主电路公用线和地(PE)之间的绝缘就可以了。

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-05-11 15:15:00
17楼
99%不能,

冠南周平

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2005-05-11 22:30:00
18楼
同意ZGSUJGR的 可以的,但要注意的是:变频器的绝缘测试是指对主电路进行测试,切勿对控制电路进行。在对外部电路进行时,一定要拆除主电路的全部端子上的引线。待加到变频器端子上的测试电压稳定后,再读出绝缘电阻值,其阻值应大于1MΩ。

心情调试

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-05-14 12:59:00
19楼
你要变频起的绝缘有什么用

陆青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-14 16:14:00
20楼
好象没这必要