一台安川616G5 G5A4022接有PG速度控制卡,现不在现场检测,PG速度控制卡就没有PG信号了,我试车时电机刚开始启动就停车并提示:PGO PG OFan (PG断线查出)。请教如何试车。 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 15:37:00
1楼
在线等待。
回复
引用
举报
mqh72315
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年10月31日
发表于:2005-05-07 16:09:00
2楼
你有说明书没有,你在把说明书好好的看一下说就一定能行,这个我试过,没有问题的。
回复
引用
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 17:15:00
3楼
我有说明书,请问我应该看哪一节?
回复
引用
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 17:42:00
4楼
请问高手:如何转换到数字操作面板来控制,在说明书中属哪一个章节。 谢谢!
回复
引用
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 22:52:00
5楼
没有继续试车了,拿到现场装好了。
回复
引用
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2006-10-06 20:11:00
6楼
一年多了,这台变频器又来检修了,还是没有编码器,请教如何试车?
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-07 15:00:00
7楼
你选择了PG矢量控制不接编码器肯定会跳了
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2006-10-08 11:28:00
8楼
把控制方式改为V/F控制就可以了!
回复
引用
举报
器能
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 244回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2005年4月13日
发表于:2006-10-08 12:34:00
9楼
欢迎浏览艾默生变频器网站 www.AECdrive.com
回复
引用
举报
guoke123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2003年10月13日
发表于:2006-10-08 15:14:00
10楼
把控制方式改为V/F控制就可以了!
回复
引用
举报
yusuen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2004年4月02日
发表于:2006-10-13 11:42:00
11楼
这个是因为你把控制方式设为闭环控制改为开环 这样变频器就不检测PG卡了
回复
引用
举报
郭大志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年9月06日
发表于:2006-10-13 19:40:00
12楼
同意yusuen: 的做法,我处有日本SUMTAK(600P/R)编码器,
QQ:492019876
回复
引用
举报
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2006-10-13 22:19:00
13楼
控制方式是在V/F控制,可能还有其他参数需要设置?
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2006-10-16 16:46:00
14楼
改为无PGV/F控制A1-02=0
回复