请教:安川616G5 A4022试车问题 点击:1083 | 回复:14



正弦波

    
  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 15:35:00
楼主
一台安川616G5 G5A4022接有PG速度控制卡,现不在现场检测,PG速度控制卡就没有PG信号了,我试车时电机刚开始启动就停车并提示:PGO PG OFan (PG断线查出)。请教如何试车。 谢谢!



正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 15:37:00
1楼
在线等待。

mqh72315

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年10月31日
发表于:2005-05-07 16:09:00
2楼
你有说明书没有,你在把说明书好好的看一下说就一定能行,这个我试过,没有问题的。

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 17:15:00
3楼
我有说明书,请问我应该看哪一节?

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 17:42:00
4楼
请问高手:如何转换到数字操作面板来控制,在说明书中属哪一个章节。 谢谢!

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2005-05-07 22:52:00
5楼
没有继续试车了,拿到现场装好了。

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2006-10-06 20:11:00
6楼
一年多了,这台变频器又来检修了,还是没有编码器,请教如何试车?

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-07 15:00:00
7楼
你选择了PG矢量控制不接编码器肯定会跳了

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2006-10-08 11:28:00
8楼
把控制方式改为V/F控制就可以了!

器能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-10-08 12:34:00
9楼
欢迎浏览艾默生变频器网站 www.AECdrive.com

guoke123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2006-10-08 15:14:00
10楼
    把控制方式改为V/F控制就可以了!

yusuen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2006-10-13 11:42:00
11楼
这个是因为你把控制方式设为闭环控制改为开环  这样变频器就不检测PG卡了

郭大志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月06日
发表于:2006-10-13 19:40:00
12楼
同意yusuen: 的做法,我处有日本SUMTAK(600P/R)编码器,
 QQ:492019876

正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2006-10-13 22:19:00
13楼
控制方式是在V/F控制,可能还有其他参数需要设置?

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2006-10-16 16:46:00
14楼
改为无PGV/F控制A1-02=0

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师