求救:ACS600 故障 点击:1153 | 回复:9



漫步人生路

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 791回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2005-05-06 18:11:00
楼主
现在有一台ABB变频器出现FAULT,看了故障信息说是电网不平衡.电机.电缆损坏或内部故障! 不知道各位老师有没有救了!我也查过电网了,也把负载脱了.我实在没办法了! 希望各位老师帮帮忙!



0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2005-05-06 21:31:00
1楼
能详细一点么?能把显示的英文都告诉大家么?

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-08 11:16:00
2楼
看变频器的保险丝吧

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2005-05-09 16:03:00
3楼
你测量变频器进线三相电流平衡吗?,可能损坏的元件有NINP-61C,桥。 你可将二个桥的驱动线交换试试,看电流小的一相是否转移了,如转移了,则是NINP-61C的故障,如果不转移,则是桥坏了,桥也可以量出来的。

山东电工

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年10月29日
发表于:2005-05-10 09:39:00
4楼
可根据参数21.01进行查找

东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-06-09 21:35:00
5楼
我也遇见过,报“接地故障”,各方面都检查了没问题,重新送电正常,至今没查出原因

刘铁

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-06-10 11:42:00
6楼
我也碰到过,具体的原因没有检查到?到底是怎么回事呀

刘铁

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-06-10 11:42:00
7楼
我也碰到过,具体的原因没有检查到?到底是怎么回事呀

zhonglin

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2005-06-11 09:03:00
8楼
在变频器内部输入端处有一个线圈,三根电缆穿芯而过,当缺相或三相输入不平衡时该线圈输出一个信号送NINIT-43(90KW以下为NINT-42)板,在那里整流放大处理后报警。 如果遇到次报警后应先使用钳形表同时卡住三棵(R\S\T)进线,运行时检查电流,正常时电流接近零.如果有电流或者很大(视变频器的大小),即可断定缺相。 缺相时首先检查可控硅触发是否正常。不正常时,可用排除法找出。 如果不真正缺相,检查NINT-43。

浪子文

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2004年3月11日
发表于:2005-06-18 20:15:00
9楼
是电缆的问题的了啦,重点检查一下电机引出线部位.我想应该是能找出来的,我单位就经常出现这样的问题,ABB的性能是很好的,我单位用的都是ABB600和ABB800的,