当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求救:ACS600 故障
点击:
1422
| 回复:
19
漫步人生路
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 791回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年1月11日
发表于:2005-05-06 18:11:00
楼主
现在有一台ABB变频器出现FAULT,看了故障信息说是电网不平衡.电机.电缆损坏或内部故障! 不知道各位老师有没有救了!我也查过电网了,也把负载脱了.我实在没办法了! 希望各位老师帮帮忙!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2005-05-06 21:31:00
1楼
能详细一点么?能把显示的英文都告诉大家么?
回复
引用
举报
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-08 11:16:00
2楼
看变频器的保险丝吧
回复
引用
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2005-05-09 16:03:00
3楼
你测量变频器进线三相电流平衡吗?,可能损坏的元件有NINP-61C,桥。 你可将二个桥的驱动线交换试试,看电流小的一相是否转移了,如转移了,则是NINP-61C的故障,如果不转移,则是桥坏了,桥也可以量出来的。
回复
引用
举报
山东电工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2004年10月29日
发表于:2005-05-10 09:39:00
4楼
可根据参数21.01进行查找
回复
引用
举报
东方龙人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 270回
年度积分:1
历史总积分:2082
注册:2004年2月10日
发表于:2005-06-09 21:35:00
5楼
我也遇见过,报“接地故障”,各方面都检查了没问题,重新送电正常,至今没查出原因
回复
引用
举报
刘铁 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年6月09日
发表于:2005-06-10 11:42:00
6楼
我也碰到过,具体的原因没有检查到?到底是怎么回事呀
回复
引用
举报
刘铁 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年6月09日
发表于:2005-06-10 11:42:00
7楼
我也碰到过,具体的原因没有检查到?到底是怎么回事呀
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-06-11 09:03:00
8楼
在变频器内部输入端处有一个线圈,三根电缆穿芯而过,当缺相或三相输入不平衡时该线圈输出一个信号送NINIT-43(90KW以下为NINT-42)板,在那里整流放大处理后报警。 如果遇到次报警后应先使用钳形表同时卡住三棵(R\S\T)进线,运行时检查电流,正常时电流接近零.如果有电流或者很大(视变频器的大小),即可断定缺相。 缺相时首先检查可控硅触发是否正常。不正常时,可用排除法找出。 如果不真正缺相,检查NINT-43。
回复
引用
举报
浪子文
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2004年3月11日
发表于:2005-06-18 20:15:00
9楼
是电缆的问题的了啦,重点检查一下电机引出线部位.我想应该是能找出来的,我单位就经常出现这样的问题,ABB的性能是很好的,我单位用的都是ABB600和ABB800的,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
单相与三相变频器的区别
[6361]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
对变频器电路图的详细分析
[15655]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28474]
丹佛斯变频器是哪个国家生产...
[8821]
变频电机接线方法
[7253]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10019]
变频器老是烧坏怎么办?
[7473]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号