我着有台ABBACS400 11KW的变频器,上电显示正常。运行时模块就发出很尖锐的低频噪音,人耳不适应,模块发烫(模块好)。载频现调在4KHZ,驱动部分光藕已经全部换过,驱动波形基本正常,请高手指点。不葚感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-04-03 00:33:00
1楼
载频低了,
回复
引用
举报
huaxing _62
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-03 09:32:00
2楼
是不是模块没上紧啊
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-03 12:49:00
3楼
驱动电路有短路现象。
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-03 16:49:00
4楼
估计接触不好