intouch 历史报警如何写到access中去
点击:
1164
| 回复:
3
whw1st
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年3月23日
发表于:2005-03-23 21:59:00
楼主
各位高手,请问如何将intouch中历史报警记录实时的传入access or excel中,保留30天数据。(即一个数据区,新覆盖旧方式)。我试过ms sql server 2000但启动慢。 请大家帮忙,回答详细点,我是初学者。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2005-03-24 09:48:00
1楼
可试用intouch 报警转文本. 再用文本转入access .
回复
引用
举报
工控111111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2003年7月17日
发表于:2005-03-24 22:16:00
2楼
这种方式的缺点就是带中文注明的报警有时会产生码(这有可能和版本有关),而且这样对以后维护也较为不便,不能按照明条件查询。只能打开ACESS浏览全部数据。
回复
引用
举报
hannibar
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2004年6月17日
发表于:2005-04-07 16:22:00
3楼
可以用VB ODBC的方式