楼主
请问老前辈:75KW的变频器可以拖动多少330W的电机。多谢指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LDC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2003年10月20日
发表于:2005-03-14 17:10:00
1楼
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在IVN的额定输出电流以下,并保留10%余量。 三垦力达电气(江阴)有限公司成都办事处 地 址: 成都市人民南路二段18号川信大厦13楼C-1-A座 电 话: 028-86200215 传 真: 028-86200216 邮 编: 610016 E-mail: chengdu@sankenld.com
回复
引用
举报
LDC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2003年10月20日
发表于:2005-03-14 17:13:00
2楼
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在IVN的额定输出电流以下,并保留10%余量。 三垦力达电气(江阴)有限公司成都办事处 地 址: 成都市人民南路二段18号川信大厦13楼C-1-A座 电 话: 028-86200215 传 真: 028-86200216 邮 编: 610016 E-mail: chengdu@sankenld.com