李工:请教...... 点击:747 | 回复:7



维修张

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 10:02:00
楼主
李工你好!    我是钢铁企业的电器主管,因粉尘导电造成短路,使变频器无法正常使用,又无法解决封闭问题,给线路板镀膜是怎么做的,想请教.       膜的型号有吗?给我.谢谢!



大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2005-02-23 10:45:00
1楼
维修张:你好! 我原来在发电厂上班,时常因粉尘导电造成短路。后来通过使用美国CRC公司罐装液体线路板绝缘剂(型号:PLASTICOTE 70)。一瓶才100多元人民币,可以喷20-30台变频器线路板,它是挥发性液体,十几分钟后就形成一层保护膜,效果非常好!这家公司在上海有办事处。名片一时没找到,找到后我告诉你。(E-MAIL:xpcnq@pub.yz.isinfo.net)

维修张

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 11:22:00
2楼
大头:谢谢你,有元器件吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-02-23 11:45:00
3楼
“线路板镀膜”我还没听过,可给电路板喷光漆,但这个应是变频器厂家做的,只能注意变频器的选型,而且要安装在有过滤网的电柜里。

维修张

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 11:52:00
4楼
谢谢李工,柜是有的粉尘不能解决,镀膜工艺是有的,防止粉尘短路,但我望了道型号,以前用过效果不错.

yanglinzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-02-23 12:26:00
5楼
以前我买过进口的一种喷剂,像灭蚊子的那种,有些电路板维修后喷上一点,可以做到防水,防尘,等作用,可以去市场问问。

大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2005-02-23 12:34:00
6楼
维修张:谢谢你。我不是做生意的,我在大国企从事自动化设备维护保养22年,电气工程师,现买断工龄下岗在家息着,有时被人请去帮帮忙。名片找着了:上海CRC维明科技发展有限公司021-62719171、64155919、64731379、64730379传真:021-62300081、54560299找朱荣 副总经理(013801703081)或施锦贤业务经理(013801969027)你要线路板绝缘剂型号:CODE2043。型号别搞错,他们各种喷剂特别多。

维修张

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 12:45:00
7楼
大头:谢谢,