当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
atv28求救
点击:
913
| 回复:
5
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-02-21 13:41:00
楼主
求教:施耐德ATV28变频器恢复出厂值后运行几HZ出现“OPF”故障,不知是什么原因,请高手相助,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ccyyhhffwwyy
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年2月08日
发表于:2005-02-21 21:38:00
1楼
带电机试试
回复
引用
举报
zz88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:968
注册:2004年10月15日
发表于:2005-02-21 23:45:00
2楼
把缺相保护关掉!
回复
引用
举报
海海hai
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年8月01日
发表于:2005-02-24 13:02:00
3楼
谢谢各位,两种方式均可!
回复
引用
举报
三毛36
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-01 20:32:00
4楼
各位,我也遇到了这样的情况,但以上的两种方法也都试过了,测量功率模块也没事,在这向大家请教该如何重新对变频器进行出厂设定的初始化???????????电话:13607872165
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-01-03 15:34:00
5楼
参数的问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
EMC(电磁兼容性)必须知道的基...
[165]
这个品牌的变频器,听说也丹佛...
[116]
分享风力发电现场实拍
[195]
从来没有见过的稳压器,不知道...
[151]
疑惑解决,如何结贴。
[320]
电网人常用的独门工具(2)
[127]
公司宣传部门在TnPM推进中的...
[141]
备年货之---------收获的快乐...
[212]
工控人生,开始学习雕刻
[217]
古老的工控故事-----我的第一...
[307]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号