求助:丹佛斯报警
点击:
742
| 回复:
5
ls00812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年2月04日
发表于:2005-02-04 14:02:00
楼主
丹佛斯5000的 短电能复位么? 还是有局限性? 我遇到报警(如Alarm 13) 变频器短电后 再次启动 仍然有报警 但是在 控制面板 复位可以排除故障,由于我们这用的DCS系统 属于远程控制 复位不方便 请教高手指教 谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ls00812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年2月04日
发表于:2005-02-04 14:46:00
1楼
老师门 指教一下
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-02-04 15:29:00
2楼
可能是干扰造成的,不是经常发生可设置自动复位功能!
回复
引用
举报
ls00812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年2月04日
发表于:2005-02-06 08:09:00
3楼
楼上的 大哥 自动复位功能 怎么设告诉我好么?
回复
引用
举报
TG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2004年5月19日
发表于:2005-02-06 10:28:00
4楼
这是由于电网瞬间断电引起的。要自动复位重置405,445参数即可。如果仍然报警,只好解决电力波动问题了!
回复
引用
举报
ls00812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年2月04日
发表于:2005-02-06 10:33:00
5楼
哦受教了 谢谢