当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
执行机构
我要发帖
求助:关于安全门有关问题
点击:
940
| 回复:
2
luckystar
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年10月19日
发表于:2005-01-19 19:14:00
楼主
我厂某管道上安装盐城电站阀门总厂生产的脉冲式安全门,有关参数如下: 冲量安全门(重锤式) GA49H—40 DN25 公称压力:4MPa 整定压力:0.83MPa 工作温度:450℃ 压力范围:0.76—1.2 MPa 主安全门 A49Y—40 公称压力:4MPa 公称通径:150mm 工作温度:≤425℃ 流通面积:71㎝2 由于管道(Φ159×4.5 无缝钢管20)蒸汽设计参数为p=3MPa,t=320℃,实际参数为p=1.1 MPa,t=185℃,高于冲量安全门的整定压力,所以冲量安全门频繁起座,危及人身安全。现在我们想把改安全门改为A48Y—100型,请问购买时是不是标注A48Y—100 DN150就行了,还需要其他什么参数吗?如何确定其他参数?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-01-19 22:52:00
1楼
对此设计不太清楚,最好在购买时向厂家技术人员询问!
回复
引用
举报
123wer
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:41帖 | 400回
年度积分:0
历史总积分:690
注册:2004年4月24日
发表于:2005-01-21 14:36:00
2楼
整定压力过低(0.83MPa)重新整定到1.5-2MPa。必须到劳动部门指定的单位去整定。