楼主
诸位好: 最近一台N2台安变频器额定电流3.8A因没显示送修,检查K1317坏,换上后还没显示,测UC3844的7脚有16V不平直电压,但6脚没电压波形,刚开始送电时发光二极管还亮,后来就不亮了,测UC3844外围电路也没发现有短路或断路的,测D214两端没电压,说明开关管没工作,是6脚没有驱动电压吗?换了UC3844连7脚电位都没有了,也许是片子的批号不同?我测了两个不同批号的片子参数有差异,又找不到同批号的片子,请教下步检查方法
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-01-05 10:54:00
1楼
发光二极管不亮,检查电阻,N2台安没显示检查充电电阻10欧10W 电源的启动电阻坏,发光二极管不亮说明主电源没有加到,你可能把问题扩大了
回复
引用
举报
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2005-01-05 11:25:00
2楼
请问变频之子10欧10W电阻不经发光二极管电路呀,我测了是好的
回复
引用
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2005-01-05 14:45:00
3楼
检查电容:电源100UF/50V电容无容量也出现无显示故障。 syydz@163.com
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-01-12 08:43:00
4楼
10欧10W电阻是充电电阻,我对N2很熟悉,你最好打电话咨询我 13056660695