求助:MMX440变频器 点击:566 | 回复:2



caotongg

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2004-12-31 00:21:00
楼主
我厂使用西门子MM440/2.2kW变频器用于给粉机控制,但有个现象无法解释,请教高手,先谢了:用钳形电流表测量变频器进端380VAC电源电流为0.5A,变频器输出端电流为3A,为什么悬殊这样大?



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2004-12-31 08:31:00
1楼
或许你的变频器不在满负荷工作,MM440默认是恒转距控制,频率低于50Hz时,要达到额定转距输出端电流要比输入端大。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-12-31 09:33:00
2楼
前面有贴.这是正常的.你的电机实际使用的功率就是P=1.732*380*0.5A 输出电压你没测吧?U(输出)=1.732*380*0.5/1.732*3=63V 因为考率功率因素,还有测量上的偏差及变频自生耗电。可能实际输出电压有偏差。 变频的输出和输入是不一样的,但都遵守能量守恒。