变频器的特殊故障 点击:1019 | 回复:7



adongliu

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-11-26 20:07:00
楼主
我公司一台变频器在工作时,显示屏的数码管突然熄灭,然后又点亮,变频器停止运行,重新启动正常。不知是什么地方出了问题?



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2004-11-26 20:22:00
1楼
你的描述很笼统。但是我还可以给出几个可能原因,你可看是不是对。 1。有些变频器需要控制面板才能正常运行。比如控制面板上有电位器,而你的变频器的参数设置中,正好有是由它来给定频率。由于某中原因,控制面板与其主控制板接触不好。而这并不是变频器有故障。比如爱默生TD1000系列。 2。变频器的开关电源出现问题。由于某种原因,致使开关电源负载过大,造成其工作不稳定。这种情况应该有可重复性。 2。变频器设计有问题。质量问题。 2。

adongliu

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-11-26 21:11:00
2楼
是台达的,好几台都是这样,还有德国的

说明书

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2004-11-26 21:48:00
3楼
如果有普遍性就说明你的电源有问题。

001053

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2004-11-27 13:38:00
4楼
你描述的不是很详细。 有这种可能,电网电源质量不好,如果有出现缺周波,将会导致变频器突然掉电的情况,你可以用示波器观测你电网电压波形。试试看!!!

adongliu

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-11-27 18:53:00
5楼
不是吧大侠,如果掉电的话,继电器和接触器都应该调脱啊

店小二

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年10月23日
发表于:2004-11-29 22:14:00
6楼
有道理!!!

无田耕夫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:924
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2004-11-30 16:39:00
7楼
所谓的掉电,对于变频器来说,是电压下降到了它的下限!!