当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助大师,三菱维修问题
点击:
1015
| 回复:
5
王西
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2003年1月28日
发表于:2004-11-14 20:20:00
楼主
有二个三菱变频器FR-E540,没有面板,将STF与SD短接,输入一相380V电压(L1与L2间,因办公室无三相电,仅有经升压后的380电压),其中一个POWER灯闪,U,V,W无输出,有P1及PR及P各对N约500V,另一个POWER灯亮,U,V,W无输出,有P1及PR及"+"各对"-"电压约500V,请问各位大师,是何故障?我接的对吗?请问各位大师,是何故障?我接的对吗?请指导!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
smallhouse
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年8月22日
发表于:2004-11-15 10:25:00
1楼
显示面板的5v有吗,没有的话多半模块有问题。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-11-15 10:51:00
2楼
模块坏了!
回复
引用
举报
smallhouse
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年8月22日
发表于:2004-11-15 11:22:00
3楼
李老师,你那有PLC IO板上的一个IC CG46842吗,我现在手头坏了一个,请李老师帮忙,谢谢了...