首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

求助:台安变频器显示b.b不能复位 点击:3072 | 回复:127



XIAOFEI

    
  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 09:34:00
楼主
台安变频器送电后显示b.b不能复位(无外接端子输入),检查cpu板的接口电路无异常,是不是cpu自身指令系统出错呢



XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 10:00:00
1楼
各位急于请教台安N2-3.7KW变频器显示b.b无法复位(无外接端子输入)的问题。

LCC

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2003年2月15日
发表于:2004-10-06 12:58:00
2楼
主板有问题! 我这我一台全新的.低价! 维修也可! 电话:13799242446

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 13:12:00
3楼
您确定是主板问题吗? 您那台全新的价格多少?

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-10-06 14:01:00
4楼
你的变频器是不是和外电路有联锁?你先改个参数试以下:F-097 值改为1*** 不可以复位,就在查一下F-056—F-058这4个值中有一个为“6” 把它改成“0”;实验以下就知道主板是好是坏了!如果可以复位,没有故障显示了,就说明是检测电路出错,而不是你想象的CPU指令有问题!

浙江格雷特

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 15:00:00
5楼
策略和大拇指相似,区分主板好坏试试初始化就知道了,如果恢复正常主板就没问题!(前提:要知道原始数据)

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 15:05:00
6楼
大拇指先生:谢谢你 我的变频器没有接外围电路,外控端子没有接线,而且无法进入程序,按哪个键都清除不掉显示的b.b,所以无法修改程序内容.

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 15:09:00
7楼
格雷特先生:谢谢你 我清除不掉b.b没法初始化,您看还有高招吗?

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-10-06 15:26:00
8楼
o 你原来没接线,那你就依次短接5-6,5-7,5-8;试以下……复位也用端子复位(短5-9)! 原来是什么故障才送修的?

浙江格雷特

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 15:55:00
9楼
TO翔天: BB报警为外部中断允许。 你上电分别用导线短接M1-DCM、M2—DCM、M3—DCM。如果有任一短接恢复正常则OK!不要同一条件下全部短。

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-10-06 16:08:00
10楼
TO:格雷特 你是专业修变频的么?主要代修哪个品牌? 是在浙江做么? YOU QQ么? 你有IGBT的驱动光藕TLP251么?

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 16:12:00
11楼
我以拭过5-6、5-7、5-8的短接,但清除不掉,照样显示b.b。

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 16:15:00
12楼
格雷特先生 是中断,不知您说的M1、M2、M3在哪,请指教。

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-06 16:23:00
13楼
大拇指先生: 变频器原先是全无显示,检查是充电电阻断,换上充电电阻后,就显示b.b了,据客户说该变频器是面板操作。

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-10-06 16:24:00
14楼
na你就顺着端子6,7,8进一步查对应的光藕(PC817),接口,CPU外围……一步一步来…说不定你回发现问题的呵呵…想省事就换大件! 其他的不也说不清了!只能帮到这里了!我在济南,你是哪里的?近的话我可以帮你看看,修不好不收钱的!

浙江格雷特

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 17:24:00
15楼
TO 翔天: 我是浙江的,在义乌。公司专业修理各类变频器、PLC线路板等。你说的光偶我这有大量!QQ:364336732 欢迎来电垂询:13676843909 罗克

浙江格雷特

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 17:28:00
16楼
TO翔天: 据你描述的原始故障,估计你的BB是好的,因为你的原始故障很明显!方便的话把机器带到现场接上所有线满足现场情况试试!

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-06 17:54:00
17楼
根据维修经验台安变频器显示b.b,且面板不能操作,是因为面板和主板的插头没有插好,你可以不上盖试试,台安变频器因为设计的原因 面板的插头和主板的插座很容易插斜,导致显示b.b.

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-06 17:57:00
18楼
可以打电话咨询本人,我对台安变频器非常熟悉,而且材料齐全, 13056660695

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-10-06 22:05:00
19楼
翔天,你好: 我是山东人,比较直,我认为这个毛病需要好好的讨论一下,从理论上分析一下,在从电路上仔细的检查一下,主要从下面几个方面下手: 第一 主电路 第二 电源板 第三 CPU板 第四 连接部分 当然了,具体说内容太多,这个问题我们学院实验室修复很多了,尤其是台安呐、佳利啊、上普啊等等模仿日本“安川”的变频器

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-10-06 22:07:00
20楼
我的这个电话呢。不行学生门太闹了,明天在说

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师