当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:丹佛斯VLT5000变频器的接线
点击:
1311
| 回复:
7
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2004-10-30 23:56:00
楼主
求助各位高人:本人所在的公司有一台法国进口的设备,主转机使用的是丹佛斯VLT5011的变频器,我在年检时,根据设备附带的电路资料,发现变频器与主电机的连线之间使用接触器,不知这样的接法是否拥许,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ih
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2002年9月15日
发表于:2004-10-31 22:44:00
1楼
丹佛斯变频器允许这样接。
回复
引用
举报
吉文功
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年7月03日
发表于:2004-11-01 18:30:00
2楼
允许,我公司的卸船机移船机构驱动控制方式就是在变频器下一级装了接触器。
回复
引用
举报
kkboo7
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2003年7月12日
发表于:2004-11-03 17:20:00
3楼
可以到丹佛斯公司中文网站下载说明书,也可以到NEWLUKE.COM下载。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
大功率电机变频启动与工频切...
[5965]
变频器电机抖动
[10926]
barmag(巴马格)变频器
[6613]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
为什么变频器的输入电流比输...
[14870]
变频器运行时,能否切换电机?...
[5721]
大家讨论下,为什么我加装变频...
[12275]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号