OMRONC200H现象分析与解决 点击:2325 | 回复:20



韩高骞

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2004-10-28 09:23:00
楼主
大家好: 望各位OMRON的爱好者们帮我分析一下。我现有一系统用了三个扩展板,每个扩展上十个槽全用。C200HW-PA204S, CPU42E 。 第一个扩展板:ID221 5块; OC224 4块;一个SP001。 第二个扩展板:OC225 10块。 第三个扩展板:ID501 10块。 在运行过程中只要是第二个扩展板的第三块模块有输出(哪怕是一个点),那么第二个扩展板的前5块模块就会有低亮度显示的现象(真正的输出点的亮度大于那些没有输出的点)。按说OMRON的PLC输出就是输出,没有输出就是没有输出,也就是说亮就是亮,要么完全不亮,但是以上的现象出现了,程序还在运行。请教各位帮忙分析原因以及如何去处理? 在这种状态下PLC工作会不会对系统有什么不好的后果? 附注:OC225模块相互调换过,也就是说模块本身没有问题。还有一个可供大家参考的就是:前5块模块有低亮度的显示后真正的输出点两端电压变为DC20V(应为DC24V)。 谢谢指导和分析!QQ:9078309



yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2004-10-28 10:41:00
1楼
肯定是你的第二个扩展板的第三块模块的外围电路有问题,若没有,换底板

韩高骞

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2004-10-28 10:50:00
2楼
谢谢于sun: 当时,我第一个考虑的就是模块本身,结果我调换模块,不是那的事。其次,我就想到外部电路,然后把第三块模块的16个点的电路一一教线,测试,也没有问题。所以我就想到了底板的事。可是我现在人已经回公司了,不在现场了。可以说我是带着问题离开现场的。现在关键就是让系统运行着,我下个月过去再换或者说我根本就不换了,系统运行的靠靠性会打折扣吗?

yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2004-10-28 11:02:00
3楼
c200h系列我用的很多,如果你测有20v的话,影响不会太大,当然总归是不太好了呀,毕竟客户是我们的上帝嘛!有机会就把它换一下!一个完美的工程不是皆大欢喜吗?

韩高骞

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2004-10-28 13:45:00
4楼
谢谢: 下个月我去上海调试的时候顺道,我就带个底板把它换了吧。如果说输出有DC20V没太大的事的话,那我就放心了。再次谢谢于sun。

meikanshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1615
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2005-03-18 08:19:00
5楼
你给输出点配的外置电源功率不够,如果你用PLC自带电源的话,他只提供0.8安培的总电流。你可以将该扳上所有输出点额定电流的总和算一下,然后再配一个比总电流大一点的电源。注意,不是指底板电源。

liuzemin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年12月07日
发表于:2005-03-22 11:55:00
6楼
10槽的扩展底板不能插特殊i/o,你一下子插了10块,能不出问题吗,你算一下底板电源电流,再合理分配你的i/o配置,问题就可以解决。

lizy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1042
  • 注册:2005年2月26日
发表于:2005-03-22 13:59:00
7楼
哥们帮我提供omron的学习资料!感激不尽!

想学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年3月22日
发表于:2005-03-22 15:12:00
8楼
你的这种情况也可能干扰问题造成的,你的PLC周围有没有变频器或其它易产生干扰的设备正在运行中

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2005-10-01 11:10:00
9楼
cx-programme 2.0 cx-programme 3.0 cx-programme 4.0 cx-programme5.0 和PLC仿真软件,其它品牌PLC软件,各种手册请到www.jiangwenyi.com联系版主即可

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-10-03 12:08:00
10楼
楼主你说的现象我也碰到过,不过我上次是外围电路的问题,是由于生产线切题造成的,没有大碍的

广州科达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2002年12月21日
发表于:2005-10-09 22:11:00
11楼
如有条件 将PLC从柜内拆出,单独“干运行” 如情况依然,则问题在PLC 如无上述现象,则柜子接线不好或有问题

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-10-10 09:58:00
12楼
楼上所说可以一试,至少可以分清是哪里的问题

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-10-11 19:02:00
13楼
我感觉是线路干扰。应该仔细查外围线路。

新唐人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2005-10-20 11:42:00
14楼
没有听说10槽底板不可以插特殊模块,不然底板也太差了,只是模拟量和输出要隔离,还有伺服模块耗电量大,不要插得太多

lixinguo701100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-09-27 15:30:08
15楼
SP001是干什么的

lixinguo701100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-09-27 15:37:01
16楼
请问11楼,SP001是个什么模块啊

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-10-01 23:49:09
17楼
有时候现场就是这样的,有干扰也会这样的。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-10-02 10:29:23
18楼

SP001是OMORN的占空单元模块;

 

低调华丽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年8月17日
发表于:2018-08-18 10:56:02
19楼

感谢楼主分享。

chensf100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 159回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:268
  • 注册:2018年3月28日
发表于:2018-08-19 15:43:44
20楼

感谢楼主分享