互感器的几个问题,望解答 点击:697 | 回复:0



Apollo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2004-10-27 09:54:00
楼主
小弟在看样本的时候有几个概念不大明白,望诸位前辈解答 电压互感器中: 电压比(3000:√3/100:√3,100:3) 这是什么意思?小弟理解100:3是电压的变比,可前面的那些是什么意思? (“√”小弟当 根号打的,不会打,不好意思,算哪个是“根号3”) 额定绝缘水平:3.6/25/60 单位是kv 后两个是动/热稳定的数值吗 准确级:0.2级与0.2s级有什么区别? 加上s有什么特定的解释? 额定输出与极限输出 的区别? 在样本中 准确级与额定输出中(0.2/3P-15/50) 极限输出标的是350 我不明白这是什么意思 还有 10P10 与10P20 的区别? P 的含义是什么。前后两个数值指的是什么?小弟的理解10P20好象是精度高一点?是不是这个的容量大一点。