请问:ABB ACS800再生式变频器用于逆变反馈能耗时如何确定上级变压器的容量
点击:
761
| 回复:
1
jshq2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年3月31日
发表于:2004-10-03 21:41:00
楼主
为试验一齿轮箱,采用如下方案,变频拖动,ACS800变频器做为加载机构,通过调节扭矩为齿轮箱加载,此时如果为此设备单独设一变压器,变压器容量该如何选择,是按照输入变频器的功率选择还是只需按加载功率选择即可?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-09-17 15:16:00
1楼
只需按加载功率选择即可。