求助压力控制系统 点击:1029 | 回复:2



劳力

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年7月31日
发表于:2004-09-26 13:48:00
楼主
一套压力控制系统,PID调节仪,电动调节阀,压力变送器,阀前压力8公斤,控制阀后压力2公斤,压变量程做到2公斤,调节仪PI参数没问题,执行机构调试正常,给定设到2公斤,;开机后测量值到2。7公斤就停止,调节仪不再输出,变送器指针打满,就地压力表指示3。5公斤,调节阀开度百分之40。切为手动调节仪与调节阀配合正常。用户侧阀门关闭,测量值指示2。08,阀门开度百分之2不在动作,阀后压力表指示6公斤。另外一个问题,运行中,手摇全关调节阀,就地,仪表测量值均为0,此时调节仪百分之百输出,调节阀应响应打开,阀门未动作,手摇置中间位,调节阀响应,情况依然是如前所述。请问这是调试的问题,还是参数设定的问题,或是仪表选型问题。请专家帮忙。



太湖浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2003年1月18日
发表于:2004-09-26 20:41:00
1楼
你的压变量程做到2公斤,量程选的太小了,应选用阀前压力8公斤量程!

石龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2004-10-15 12:43:00
2楼
你的压变量程做到2公斤,量程选的太小了,应选用量程大的点的!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师